Студент, Сашко, с фотки надо было и начинать, так проще с пациента сглаз/порчу снимать
- прибор с индикаторами - реле напряжения. При выходе питающего напряжения на любой из фаз за установленные пределы будет срабатывать контактор и прекращать подачу напряжения на всю квартиру. Так что, не пужайся исли_што
- могу предположить, что УЗО у тебя уже стоят, на каждую фазу, а после них - автоматические выключатели на отходящие линии. Точнее скажет только вскрытие щитка,
- вопрос с мощностью водонагревателя отпадает сам собою - линия водонагревателя защищена автоматическим выключателем (АВ) в 25 А, что равно максимальной мощности в 5.5 кВт. Если "умные" дротокруты начнут тебе советовать "увеличить" мощность путем установки АВ на 32 А (= 6.5
5 кВт), гони всех в сад!
Дальше:
- мощность на всю квартиру у тебя ограничена трехфазным вводным АВ 32 А или 3 х 6.5 на фазу = 19.5 кВт Помни, что превышение потребляемой мощности на любой из фаз более чем 6.5 кВт может привести к срабатыванию вводного АВ = прекращению подачи напряжения на всю квартиру,
- т.е. если в один момент будет включен водонагреватель 5 кВт и на этой же фазе, например, эл. чайник 1.7 кВт (или электроплита ...), то имеет шанс остаться без електричества вся квартира,
- к такому же эффекту может привести и просадка напряжения на фазе, которую может вызвать включение водонагревателя. В этом случае обесточит квартиру реле напряжения. Случится это или нет, покажет эксперимент в реальных условиях,
- в любом случае проточный водонагреватель надо вешать на самую стабильную (по вольтметру) и наименее нагруженную фазу. Т.е. ни эл.чайник, ни стиралку, ни СВЧ печь на эту фазу уже не повесишь,
- по вышеизложенному надо будет провести обследование щитка и перекоммутацию, грамотный электрик справляется с этим элементарно...
ЗЫ: в случае с бойлером всех этих плясок с бубном и ограничений нет...
Бандерiвцi - вони щось бiльше за просто українцiв, десь так само, як самураї трохi бiльше за просто японцiв