Aleks_Gomel:
-- ввод 1-но или 3-х фазный,
-- номинал вводного автоматического выключателя,
-- наличие 3-х фазных потребителей,
-- запуск ручной/автоматический,
-- наличие/отсутствие отапливаемого помещения с вентиляцией для установки гены,
-- желаемое время работы гены на одной заправке...
-- ввод 1-но или 3-х фазный,
-- номинал вводного автоматического выключателя,
-- наличие 3-х фазных потребителей,
-- запуск ручной/автоматический,
-- наличие/отсутствие отапливаемого помещения с вентиляцией для установки гены,
-- желаемое время работы гены на одной заправке...
ввод 3-х фазный, но трехфазный потребитель лишь теплонасос, потребляющий в момент пуска 3,5 кВт, в дальнейшем хавающий около 2,5
запуск устроит ручной, электрический
помещение - котельня, где стоят теплонасос, ввод воды с насосной станцией, каковые сами себя и обогревают, потому как стены с домом общие
время работы гены на одной заправке некритично, нехай будет 2-3 часа
мыслится нечто тайваньское, типа глендейла, дизельное, трехфазное, мощностью где-то на 5-7 кВт, как-то так.
что посоветуете? может таки есть смысл перебздеть и взять хонду 7000?
как цвела казацкая чуприна