Aleks_Gomel:mazy, Артем, подавляющее большинство т.н. 3-х фазных стабилизаторов ни что иное, как три 1-но фазных стабилизатора, объединенных общим сквозным нолем. Поэтому максимум, что он сможет сделать, это уровнять фазные напряжения относительно "сдвинутого" ноля. Но он никогда не выровняет сдвиг фаз на 120град. А если в доме потребитель только лишь однофазные, то этого и не надо.
Саш, так оно и есть.. только контроллер заточен на выведение напряжения фаза-фаза т.е линейных. а не фаза-0 9 (фазных).. сдвиг фазы он не лечит. лечит только разность потенциалов активной мощности. я спецом сидел с вольтметром и проверял напряжение на фазах после стаба, когда он сообщал, что все 3 выровнял (380-380-380) на экране стаба..
напряжение 0-Ф - 220 не было ни на одной фазе.
Чёрный кот, перебегающий вам дорогу, означает, что животное всего лишь спешит куда-то по своим делам. Не усложняйте.