wolf-maksim:площадка возле лифтов должна быть с противопожарными дверями и шахтами дымоудаления. Пользоваться лифтом нельзя.
Если только это не специальный "пожарный лифт", который по моему должен быть обязательно, в высотном здании... Правда он для пожарных.
Added after 4 minutes:
Кимка:...незадымляемая площадка тоже, но закрыта на ключ.. Завтра рассверлю - открою.
Скорее всего закрыта "экономным управдомом"
Это из той-же серии про то, что наши ДБН уже закладывают с учётом вандалистов
- при пожаре, например на 5 этаже, человек открывает пожарный шкаф, нажимает кнопку запуска насосов и отворачивает вентиль крана перед пожарным рукавом, при этом при открытии этого крана от датчика положения этого крана выдается дублирующий сигнал на запуск насосов (на случай, если не нажата кнопка включения насосов);
- перед краном для пожарного рукава устанавливается реле протока;
- от противопожарного водпровода на этом же (5-ом) этаже идет ответвление к спринклерам. На этом ответвлении установлено запорное устройство, которое открывается по сигналу от реле протока, установленного перед пожарным рукавом на этом же этаже.
То есть вода подается к спринклерам установленным только на этаже, где начато тушение. Связано это, скорее всего с тем, что в наших реалиях большинство спринклеров будет разбито (просто из хулиганских побуждений) и если во все линии спринклеров подать воду, то ее просто не хватит. Скорее всего по этой причине в расчете параметров противопожарного водопровода ДБН и не учитывает спринклера.