#1819503»08-06-2016 21:44Вопрос по киловаттам с амперами)
+0
Имеем домик в селе с разрешенными по проекту 4квт. 3-х фазного электричества и входящим автоматом на 25 ампер, на прошлой неделе по улице меняли столбы и сказали, что всем, в приказном порядке будут менять входящий автомат на 10 ампер (якобы по формуле в компьютере обл.энерго) но у меня возникает подозрение, что нас нае... обманывают и при включении чайника с феном я буду весело бежать с мокрой головой и без кофе к считку и включать выбивший 10-ти амперный автомат, чего очень не хочется) Подскажите плиз, как поступить в этой ситуации? А то в электрике не очень силен
#1819504»08-06-2016 21:47Вопрос по киловаттам с амперами)
+0
в личке.
Человек - все может... Лишь бы захотел... М.Горький.
#1819508»08-06-2016 22:00Вопрос по киловаттам с амперами)
+0
davidos69:в личке.

Перепаковать ?  Very Happy
Может быть я и не прав...
#1819509»08-06-2016 22:04Вопрос по киловаттам с амперами)
+0
Serg999:
davidos69:в личке.

Перепаковать ?  Very Happy

Этот вариант знаком)) Хотелось бы разобраться с нормами и подсчетами, может 10амп будет достаточно? и как правильно высчитать при 3-х фазном подводе?
#1819514»08-06-2016 22:10Вопрос по киловаттам с амперами)
+0
Эх, Саня, Стуканись  сябру Сашку , он разложит по полочкам .
Может быть я и не прав...
#1819515»08-06-2016 22:17Вопрос по киловаттам с амперами)
+0
Serg999:Эх, Саня, Стуканись  сябру Сашку , он разложит по полочкам .

ага) создавал тему в основном рассчитывая на его комментарий)
#1819519»08-06-2016 23:14Вопрос по киловаттам с амперами)
+1
Номинал 3х-фазного АВ в 10 А означает, что он расчитан на пропускание по каждой из трех фаз тока в 10 А. Ток в 10 А при напряжении 220 В дает мощность 2.2 кВт, что по трем фазам в сумме равно 3 ? 2.2 = 6.6 кВт.
В реальности, АВ в 10 А пропустит без срабатывания ток и больший, чем 10 А,  может, ампер в 12-14 (кВт 2.5 - 3.0).
В принципе, этой мощности достаточно для нормальной жизнедеятельности дома, но только при условии соблюдения равномерной нагрузки на всех трех фазах. Т.е. задача состоит выполнить разводку так, чтобы одновремено на каждую фазу приходилось не более 2 -2.5 кВт нагрузки.
В практике это выглядит так. К микроволновке подводишь фазу А, к электрочайнику фазу В, к фену фазу С. К стиральной машине тоже фазу А, но одновременно с микроволновкой ее не включаешь. И т.д. Как-то так :)
Бандерiвцi - вони щось бiльше за просто українцiв, десь так само, як самураї трохi бiльше за просто японцiв
#1819522»08-06-2016 23:30Вопрос по киловаттам с амперами)
+0
Aleks_Gomel:Номинал 3х-фазного АВ в 10 А означает, что он расчитан на пропускание по каждой из трех фаз тока в 10 А. Ток в 10 А при напряжении 220 В дает мощность 2.2 кВт, что по трем фазам в сумме равно 3 ? 2.2 = 6.6 кВт.
В реальности, АВ в 10 А пропустит без срабатывания ток и больший, чем 10 А,  может, ампер в 12-14 (кВт 2.5 - 3.0).
В принципе, этой мощности достаточно для нормальной жизнедеятельности дома, но только при условии соблюдения равномерной нагрузки на всех трех фазах. Т.е. задача состоит выполнить разводку так, чтобы одновремено на каждую фазу приходилось не более 2 -2.5 кВт нагрузки.
В практике это выглядит так. К микроволновке подводишь фазу А, к электрочайнику фазу В, к фену фазу С. К стиральной машине тоже фазу А, но одновременно с микроволновкой ее не включаешь. И т.д. Как-то так :)

Из выше написанного следует, что нужно любыми доступными способами ставить минимум 16А, чтоб не думать в какую розетку воткнуть фен при работающей стиралка)) Спасибо, Саша!
#1819523»08-06-2016 23:48Вопрос по киловаттам с амперами)
+1
Эх, Саня:
Aleks_Gomel:Номинал 3х-фазного АВ в 10 А означает, что он расчитан на пропускание по каждой из трех фаз тока в 10 А. Ток в 10 А при напряжении 220 В дает мощность 2.2 кВт, что по трем фазам в сумме равно 3 ? 2.2 = 6.6 кВт.
В реальности, АВ в 10 А пропустит без срабатывания ток и больший, чем 10 А,  может, ампер в 12-14 (кВт 2.5 - 3.0).
В принципе, этой мощности достаточно для нормальной жизнедеятельности дома, но только при условии соблюдения равномерной нагрузки на всех трех фазах. Т.е. задача состоит выполнить разводку так, чтобы одновремено на каждую фазу приходилось не более 2 -2.5 кВт нагрузки.
В практике это выглядит так. К микроволновке подводишь фазу А, к электрочайнику фазу В, к фену фазу С. К стиральной машине тоже фазу А, но одновременно с микроволновкой ее не включаешь. И т.д. Как-то так :)

Из выше написанного следует, что нужно любыми доступными способами ставить минимум 16А, чтоб не думать в какую розетку воткнуть фен при работающей стиралка)) Спасибо, Саша!



надо еще учитывать что у автоматов есть время за которое он нагреется до  отключения-))  
у меня к   примеру    чайник 2.5 квт  и микроволновка   в одной фазе но мне это не мешает при включенном чайнике   включить микроволновку на 15-20 сек   для разогрева  бутера  или чая-)
Хочешь  Тест пайпу для аккорда 2004-2007
Даун-пайпа на CU2. У меня есть!
093 401 68 05
#1819525»09-06-2016 00:40Вопрос по киловаттам с амперами)
+0
Имхо в трехфазной схеме из-за разности фаз напряжение 380 вольт. Дальше я не знаю, как их коммутируют, чтобы на каждой фазе относительно земли получалось 220, но если 10 ампер на 380, то даже с запасом 10кВт
#1819526»09-06-2016 01:09Вопрос по киловаттам с амперами)
+0
380 между фаз. 220 между 0 и фазой. Любой. Wink там коммутировать нечего. Wink просто приблизительно раскидать однофазных потребителей по фазам с учетом мощности
Чёрный кот, перебегающий вам дорогу, означает, что животное всего лишь спешит куда-то по своим делам. Не усложняйте.
#1819551»09-06-2016 12:12Вопрос по киловаттам с амперами)
+0
Serg999:
davidos69:в личке.

Перепаковать ?  Very Happy
 Cool  Cool  :8)

Added after 2 minutes:

Aleks_Gomel:Номинал 3х-фазного АВ в 10 А означает, что он расчитан на пропускание по каждой из трех фаз тока в 10 А. Ток в 10 А при напряжении 220 В дает мощность 2.2 кВт, что по трем фазам в сумме равно 3 ? 2.2 = 6.6 кВт.
В реальности, АВ в 10 А пропустит без срабатывания ток и больший, чем 10 А,  может, ампер в 12-14 (кВт 2.5 - 3.0).
В принципе, этой мощности достаточно для нормальной жизнедеятельности дома, но только при условии соблюдения равномерной нагрузки на всех трех фазах. Т.е. задача состоит выполнить разводку так, чтобы одновремено на каждую фазу приходилось не более 2 -2.5 кВт нагрузки.
В практике это выглядит так. К микроволновке подводишь фазу А, к электрочайнику фазу В, к фену фазу С. К стиральной машине тоже фазу А, но одновременно с микроволновкой ее не включаешь. И т.д. Как-то так :)
 Правильно растолковано. Very Happy