#1465125»13-10-2012 15:01Тех обслуга газового котла АТОН-10, нужен совет
+0
Осень пришла неожиданно, решил запустить отопление (проверочный пуск)
Всё проверил, запускаю на фитиль, он зажегся. Поставить клавишу в режим отопления фитиль гаснет и так раз пять. Если замкнуть (перемычкой) два контакта (в красном кружке на фото ниже) то всё работает гуд. Реально страшно так оставлять, всё таки котел, все таки газ, а хата у меня одна Laughing я очкую Laughing
Вопрос: что это за два контакта? за что они отвечают? почему подключая заводские клемки перестает работать и в режиме фитиля и отопления?
Провода целые (видимых повреждений нет)
И вроде все достаточно п..дато, но всё равно какая-то х..ня!
(095)424-05-21
#1465127»13-10-2012 15:32Тех обслуга газового котла АТОН-10, нужен совет
+0
Lexa1983, я не спец конечно, но может там термодатчик должен стоять  Rolling Eyes
Don't Worry, Be Happy!
#1465130»13-10-2012 15:40Тех обслуга газового котла АТОН-10, нужен совет
+0
Lexa1983, Гена на специалист в этой области большой.
Все будет офигенно!:)
#1465131»13-10-2012 16:03Тех обслуга газового котла АТОН-10, нужен совет
+0
DimaK, В том то и прикол что мне надо проверить сигнал по проводам и проверить вот тот датчик(в кружке), но как? (контролька есть 220В и есть 12В, и ещё есть тестер-но как пользоваться им не знаю (по акции достался) или купить тупо новый электромагнитный клапан?
Хотя если я на нём замыкаю и всё работает значит нет сигнала по проводам? (щас зафоткаю куда эти проводки идут)
Lexa, ну, подождем что скажет Геннадий Laughing

Added after 10 minutes:

ВОт проводки просто уходят между основным корпусом и корпусом теплообменника
И вроде все достаточно п..дато, но всё равно какая-то х..ня!
(095)424-05-21
#1465164»13-10-2012 20:43Тех обслуга газового котла АТОН-10, нужен совет
+0
попробуй оставить фитиль на5-10 минут а потом переключить в режим отопления и все заработает (у тестя подобный котел там термодатчик стоит и пока не прогреется он в рабочий режим не переходит) Rolling Eyes (термодатчик там нужен - если ветром погасит котел то он перекрывает подачу газа)
#1465170»13-10-2012 21:16Тех обслуга газового котла АТОН-10, нужен совет
+0
а котел от сажи давно чистили?? сколько ему по времени??? была у меня такая проблема, пришлось крышку верхнюю снимать и чистить все, сажи было целое ведро.
0679539709 Андрей
#1465253»14-10-2012 07:47Тех обслуга газового котла АТОН-10, нужен совет
+0
Masik:попробуй оставить фитиль на5-10 минут а потом переключить в режим отопления и все заработает
то не то в режиме фителя не работает (т.е. запускаешь работает, а отпускаешь кнопку тухнет. А если замкнуть те два контакта то всё работает.

Added after 43 seconds:

Mavritanez:а котел от сажи давно чистили?? сколько ему по времени??? была у меня такая проблема, пришлось крышку верхнюю снимать и чистить все, сажи было целое ведро.

От сажи? Shock - никогда!!!

Added after 1 minutes:

DimaK:Lexa1983, я не спец конечно, но может там термодатчик должен стоять  Rolling Eyes
там видишь (на первой фотке) газовая трубка и какой то клапан Confused
И вроде все достаточно п..дато, но всё равно какая-то х..ня!
(095)424-05-21
#1465302»14-10-2012 13:08Тех обслуга газового котла АТОН-10, нужен совет
+0
подержи кнопку30-40 сек в режиме фитиля - пока он не будет гореть при отпущенной кнопке
#1465304»14-10-2012 13:30Тех обслуга газового котла АТОН-10, нужен совет
+0
Masik:подержи кнопку30-40 сек в режиме фитиля - пока он не будет гореть при отпущенной кнопке

Рассказываю подробно опыт №1
Замыкаем принудительно датчик (отмечен на первом рисунке красным кружком) поджигаем фитиль, ждем сек 30-40 отпускаем кнопку - фитиль горит, котел работает и в режиме отопления и в режиме ожидания (фителя) Как только размыкаем датчик всё тухнет и фитиль и отопление! Горит фитиль только как при запуске, пока держим кнопку.

Разобрался с проводками они идут на зад котла и подключаются к какому то датчику на выпуске (выхлопе) датчик тяги что ли. Снять его не реально или очень тяжко.
Просто замкнуть - не выход, может поставить какой то другой датчик тяги?

Пы.Сы. тягу проверил, труба чиста как новая
И вроде все достаточно п..дато, но всё равно какая-то х..ня!
(095)424-05-21
#1465360»14-10-2012 18:43Тех обслуга газового котла АТОН-10, нужен совет
+0
Котел не "наш", завтра узнаю у нашего сервисанта. Сам по автоматике не подскажу.
Если провода к выходу на дымоход, то датчик тяги.
 Lexa1983, № тел. в личку кинь, завтра наберу.
Воспитан в приличной семье (с)
#1465367»15-10-2012 18:40Тех обслуга газового котла АТОН-10, нужен совет
+0
Gena-na: Lexa1983, № тел. в личку кинь, завтра наберу.
спасибо

Added after 23 hours 37 minutes:

Все решилось, все работает. Как и думали полетел датчик тяги, стоит в очень недоступном месте сзади котла. Заменил, всё заработало как надо с пол тыка Laughing
Всем огромное спс!!!  Gena-na, за консультацию вАще спс.
И вроде все достаточно п..дато, но всё равно какая-то х..ня!
(095)424-05-21
#1465946»16-10-2012 10:22Тех обслуга газового котла АТОН-10, нужен совет
+0
Lexa1983, не за что :) пусть работает и дает тепло :)
Воспитан в приличной семье (с)
#1465975»16-10-2012 11:10Тех обслуга газового котла АТОН-10, нужен совет
+0
Gena-na:Lexa1983, не за что :) пусть работает и дает тепло :)


Дякую.
А в родном Цюрихе сказали что эти датчики перемыкают чуть ль не с завода! Shock Мол типа не выходят даже гарантийного срока, я им говорю 7 лет проработал всё гуд, если он нужен значит должен быть Laughing
И вроде все достаточно п..дато, но всё равно какая-то х..ня!
(095)424-05-21
#1466035»16-10-2012 13:19Тех обслуга газового котла АТОН-10, нужен совет
+0
Lexa1983, ну у нас и ремни безопасности за спинками сидений застегивают Cool
Как я вчера и говорил, считаю, что шутить с такими вещами, как отвод угарного газа, нельзя Cool
Воспитан в приличной семье (с)
#1466040»16-10-2012 13:28Тех обслуга газового котла АТОН-10, нужен совет
+0
Gena-na:Lexa1983, ну у нас и ремни безопасности за спинками сидений застегивают Cool
Как я вчера и говорил, считаю, что шутить с такими вещами, как отвод угарного газа, нельзя Cool
хорошо... Всё нормик, должно работать всё что предусмотрено Laughing
И вроде все достаточно п..дато, но всё равно какая-то х..ня!
(095)424-05-21
#1466191»16-10-2012 20:41Тех обслуга газового котла АТОН-10, нужен совет
+0
Gena-na, +100000 У меня было на Юнкерсовской колонке полетел датчик тяги. Заменил по быстрому. Ремонтник еще удивлялся зачем я его вызвал если разобрал и поставил диагноз сам... Ну говорю, мало ли.. я газа боюсь.
В колоке три датчика, и один другого важнее, в котле вроде тоже - контроль фитиля, отвода газов и перегрева теплообменника.