Коллеги, добрый день. Подскажите как быть. Живу в селе. В системе водоснабжения давление воды низкое. Заполняя систему отопления, барометр в котле показывает максимум 0.5 бар., а этого не хватает для того чтобы электроника "разрешила" запустить котёл (нужно минимум 1,0 бар). Как быть, как можно добрать необходимое давление в отопительной системе?
Заранее благодарен. Got the life |
если именно речь о водоснабжении, то поставьте насосную станцию
"Мнение, сынок, оно как жопа: есть у каждого и у каждого воняет!" |
Нет, речь только о системе отопления. Как можно повысить давление в системе отопления до необходимого значения?
Got the life Редаговано: mrdkonst (20-09-2010 17:28) |
mrdkonst, заказать насосом под давлением воду в систему, доведя ее до 1,5 бар.
Don't Worry, Be Happy! |
DimaK, как бы такое реализовать? Интуитивно я догадываюсь, но хотелось бы знать наверняка =)
Got the life |
mrdkonst:Нет, речь только о системе отопления.
если система замкнутая то как вариант выпустите немного воздуха из расширительного бачка, наполните теплоносителем систему, загерметизируйте, а потом закачкой воздуха в расширительный бачок добейтесь нужного давления "Мнение, сынок, оно как жопа: есть у каждого и у каждого воняет!" |
netvalerka, отличный вариант. Я о нём подумывал, но не знал, как правильно сделать.
Got the life |
mrdkonst:DimaK, как бы такое реализовать? Интуитивно я догадываюсь, но хотелось бы знать наверняка =)
ну такое просто сделать с помощью стравливающего клапана. один шланг забор теплоносителя, выход через стравливающий клапан рассчитанный где-то на 1,5-2 атм можно и выше, при закрытом кране в систему запускаете насос, вода начнет сбрасываться через клапан, потом потихоньку открываете кран в систему и следите за манометром. "Мнение, сынок, оно как жопа: есть у каждого и у каждого воняет!" |
mrdkonst, В самом верхнем уровне трубы, "обратки, на седёлку посади, расширительный бачёк и выкинь его на чердак, будет тебе счастье...
DimaK, Дим система не герметична! Иначе при нагреве теплоносителя её разорвёт..., совет хорош но для герметичных контуров.. Укроамериканец |
Система герметична.
Got the life |
KhersonType-S, Саня, а как система отопления может быть негерметична, с батареи капает?
Если система нормальная, один раз ее заполнил и проверять можно аж перед следующим сезоном. Don't Worry, Be Happy! |
DimaK:KhersonType-S, Саня, а как система отопления может быть негерметична, с батареи капает?
. а просто, в верхней точке отосительной системы выведен бачек, но он не закрытый, а открытый и этого достаточно для работы циркуляционного насоса, но такие системы,как правило встречаются с котлами отечественного производства, и то, наверное, что люди, которые их массово устанавливают: -не знают, как создать давление ведром -котлы не оборудованы манометрами и это доп расход и работа -не хотят, чтобы давление вскрыло все халтурные недоработки системы и как следствие учить потом сложным методом хозяина накачивать систему и следить за давлением итп... короче как прожигуль - меньше проводов и стрелок - надежнее и практичнее Added after 4 minutes: netvalerka, отличный совет ибо самый быстрый, а для двухконтурных котлов вообще секунда дела Added after 5 minutes: но при давлении 0,5 наверное второй контур и не тфнет вообще, mrdkonst, рекомендую поставить насос повышения давления, поскольку раньше переживал похожее, но ситуацию поправил в сторону цивилизации грундфос, тот который охлаждается прокачивемой водой - и шумит не как насосная станция и давление до 3,5 -4 гонит, плюс когда вода вообще падает - мой достает на пару этажей ниже |
Воспользовался советом netvalerka. Докачал до 1,0 и котел завёлсо! Вода нагрелась и ещё немного подняла давление. Так что всё отлично. Всем спасибо за советы и мат. часть. =)
Got the life |
Есть способ намного дешевле и проще.
Расширительный бачок для герметичных систем нужен в любом случае. Ставите его, а нужное давление в системе создаете обычным автомобильным насосом накачивая воздух в полость мембраны. =) |
blacktigra:Есть способ намного дешевле и проще.
Расширительный бачок для герметичных систем нужен в любом случае. Ставите его, а нужное давление в системе создаете обычным автомобильным насосом накачивая воздух в полость мембраны. =) интересно, а сам так делал? этого зачастую недостаточно, поскольку бачек ставится из расчета 1 л бачка на 10-15 литров системы, и даже полностью выдавив воду из бачка - давление не всегда придет в норму... ))) а так делать нельзя - ибо при временных падениях оъема рабочей жидкости - создастся вакуум, а это уже фигня, бачек в холодном наполнении системы и уже при рабочем давлении должен быть наполнен только на половину для норм работы в обе стороны, для чего давление воздуха в незаполненном бачке наполняют на 2/3 от планируемого давления в системе, плюс к тому в закрытых системах бачек уже есть и добавлять второй не нужно! |