Абисняю. Кратко )
Принцип работы всех грозозащит - это разрядник + восстанавливающийся предохранитель. И далее вариации на эту тему, диоды там можно поставить, индикацию... За ваши деньги - любой каприз.
Когда приходит "привет" из линии ( рассматриваем витую
пару ) "привет" может быть синфазный по паре и противофазный. Противофазная наводка погасится штатными элементами, синфазную нужно куда-то слить через разрядники - вот тут нужна земля.
Перечитайте мой предыдущий пост, пожалуйста.
Для информации - китай клепает грозозащиты для LAN сетей, тысячи их. Операторы домовых сетей их закупают и ставят.
Примитивная, обычная защита без земли. И она худо-бедно работает.
До нормальных решений ей по эффективности очень далеко, но свои деньги это г**но окупает.
И еще
Раз уже зашла речь про грозозащиту.
Если молния попадет (недайбог) непосредственно в кабель, то вообще никакая защита ничего не сможет сделать. Я не пугаю, просто для понимания
Added after 2 minutes:
ps. Более того, для синфазной помехи, если ее напряжение не превысит напряжение пробоя polyswitch, защита тоже вполне себе отработает
И без земли.
В хороших фотоаппаратах, автомобилях, телефонах и форумах - всего пять букв.
Воинствующий скептик.