Почуял вонь, вычислил. в розетку была запитана зарядка для планшета. Зарядку вытащил, через несколько часов она все еще горячая.
снял крышку - провода чистые, не обуглены, все соединения в норме.
WTF???
Просто так.
Почуял вонь, вычислил. в розетку была запитана зарядка для планшета. Зарядку вытащил, через несколько часов она все еще горячая. снял крышку - провода чистые, не обуглены, все соединения в норме. WTF??? |
Как бы в землю эл-во не утекало )))) Подрозетник стоит ? МОжет в самой розетке где-то замыкание, но тогда она сгорела бы нах
Accord 03 TS |
ua, фото в студию! Открути крышку и сфоткай внутрености.
Бандерiвцi - вони щось бiльше за просто українцiв, десь так само, як самураї трохi бiльше за просто японцiв |
Aleks_Gomel, я знал!
знал что вы ответите. как бы надеюсь на вас ща фото дам Added after 9 minutes: Added after 2 minutes: фаза горячая. попробовал отверткой контакт - вырубилась и включилась розетка напротив, на другой стене, комп в нее включен был - перезагрузился. в квартире нормальные автоматы, есть электроплита. летом включал проточник - все нормально фурычило. а тут ни с того ни с сего. на завтра наметил полный разбор. но знать бы где искать... |
Лечу по фотографии, снимаю порчу/сглаз, восстанавливаю (потенцию) контакты, блеать
В общем, розетка эта - транзитная, к ней приходит питание от щитка (или коробки) и уходит далее к другой розетке (где комп). Ослабли контакты присоединения проводов. Надо разобрать розетку, освободить провода, обследовать их, по необходимости зачистить, установить на место, зажать, убедиться в надежности их закрепления, восстановить на место. Если обследование контактов розетки выявит наличие цветов побежалости, почернения (от нагрева), то розетку лучше заменить. Надо полагать, провода там одного сечения все, вроде, лямень 2.5 мм.кв. ? Бандерiвцi - вони щось бiльше за просто українцiв, десь так само, як самураї трохi бiльше за просто японцiв |
И все ли люминиевые, или есть пересечение люминий/медь?
Если вы кого–то ненавидите не зная этих людей лично, значит это кому–то нужно. |
Aleks_Gomel, все верно говорит, единственное кто так подключает розетку ? Запитать на 1м проводе 2 разнесенный розетки это конечно жесть. Отключи автомат, вынь розетку и обожми провода на входе. Только вынимай аккуратно, если провода люминь, а они люминь судя по фото, могут поломаться от старости
Судя по фото, там слева ужо немного подгорает контакт в розетке Accord 03 TS |
это медь парни. чистая медь. езде одна медь.
за транзитную думал, от только вот контакты от нее идут в другую сторону, а не к розетке с компом. |
ua, неисповедимы, говорят, пути... проводов розеточных
Итак, к каждому контакту розетки у тебя подходит по ДВА провода? медных Бандерiвцi - вони щось бiльше за просто українцiв, десь так само, як самураї трохi бiльше за просто японцiв |
Aleks_Gomel, хз, завтра гляну.
Added after 14 hours 15 minutes: вопщем все оказалось просто: при монтаже розетки электрик хреново установил контакты и паралельная фаза выпала. установил, закрепил. мелочь такая... а вот как пожары случаются, оказывается. |
ua, По фотке слева контакт цвет поменял...перегрев ? замени розетку!
Жалаю шоб усем!!!
мой 067-732-11-05 |
Vako68:ua, По фотке слева контакт цвет поменял...перегрев ? замени розетку!
скорее всего это от вспышки |
slava1983, точно. я мобилкой просто фоткал.
|