Сабж: после ремонта (после того как поставили УЗО) ремонтики гордо объявили, что плита сломана, т.к. "ТЭНы пробивают на корпус" и нужно ее смотреть.. после ее включения УЗО отрабатывает и выбивает, раньше такого не было и все нормально было.. действительно ли так может быть после установки УЗО?
собстно вопрос - либо найоbываюйут и нужно надавать лабасей, либо таки вызывать мастеров? если кто сталкивался помогите советом/контактом? Усе буде чьотко! |
|
Кимка, однозначно вызвать для диагностики мастера, выкинуть успеется.Если тэны пробивают на корпус - значит питание подаётся, пробивать может обрыв
... ооо брат ,да это жулики !!! |
|
так она работает, просто сейчас никто не дает гарантии, что меня не стукнет током
Усе буде чьотко! |
нет, у себя ставил сам, потом просто вызвал мастера из СЦ, чтоб поставил печати на талоне.Судя из вводных похоже связано с зазаемлением.220В или 380В плитка? ... ооо брат ,да это жулики !!! |
|
220 В... ИМЕННО с заземлением! раньше была земля на 0 повешена, а сейчас в квартире до щитка все по правилам, а дальше "как получится"... наверное отсюда ноги и растут.. плите 10 лет - в талоне все номера уже нерабочие.. есть где-нить авторизованые сервисники по Индезиту/аристону?
Усе буде чьотко! |
|
Кимка, Кирилл, включи в ЭТУ же розетку ДРУГОЙ электроприбор, имеющий на своей вилке защитный контакт. Если УЗО опять "выбъет" - электроплита в порядке.
Мое глубокое имхо, "нахимичили" "мастера" с нолем рабочим - нолем защитным. "Все буде добрэ!" (С) |
|
Aleks_Gomel вот и у меня точно такое же имхо.... сегодня буду пробовать, проблемка в том что это спецрозетка типа "силовая" под плиту... буду наверное совать проводочки... или ну его и мастера дождаться...
Усе буде чьотко! |
|
Кимка, жди мастера, однозначно
открой Авизо, там полно таких предложений (даже в електронном издании) http://www.aviso.ua взято оттуда Автоматическая быттехника - автономная и встраиваемая. Газовые и электроплиты, духовки, вытяжки, посудомойки: "Ariston", "Bosch", "Bompani", "Best", "Cata", "Elica", "Kaiser", "Faber", "Foster", "Gorenje", "Hansa", "Pyramida", "Zanussi". Доставка. Гарантия. Тел.: (044) 2371713 Автоматическая быттехника, встраиваемая техника: плиты, СВЧ-печи и другое. "Ariston", "Bosch", "Gorenje", "Fagor", "Electrolux", "Indesit", "Zanussi". Доставка. Гарантия. Тел.: (044) 3314501, (044) 3314502, (044) 5262116 Web: www.tex.net.ua Автоматическая быттехника, автономная и встраиваемая. Газовые и электроплиты, духовки, вытяжки, посудомоечные, AEG, "Ardo", "Ariston", "Bosch", "Gorenje", "Zanussi", "Whirlpool" и др. Тел.: (044) 5139454, (044) 2378535 ... ооо брат ,да это жулики !!! |
|
спасибо
Усе буде чьотко! |
|
Кимка, какие такие "гости столицы"? Гастрбайтеры что-ли??? Если это они, то плита твоя исправна 100%! Тяни их назад и ткни носом, чтоб ноль защитный с рабочим местами помяняли! и неустойку за твое волнение выплатили!
"Все буде добрэ!" (С) |
|
ну там не все так критично
Усе буде чьотко! |
|
Кимка, приволоки толкового електрика, и под бутылку Черниговского пусть пересмотрит все клемы/вилки/розетки, вводы/выводы
... ооо брат ,да это жулики !!! |
|
у мну таких нету
Усе буде чьотко! |
|
Возраст: 35 Зарегистрирован: 23.12.2004 Сообщения: 3079 Откуда: Киев Accord 2,4 Азия
Профиль BlackAlex ЛС |
Хороший электрик за черниговское не полезет...
Кимка, точно намутили ноль через УЗО и мимо УЗО, видимо в розетке плиты попутали. если остальные розетки с зазамлением не вышибает. Электрочайник есть? Работает нормально? |
|
BlackAlex, Sheridan называецца...
продолжение истории: вчера вызвал мастера, он не добрался, но по телефону проинструктировал.. его версия - что сейчас пробивает 0 в плите на землю и из-за этого выбивает УЗО в розетке не путали, вчера включали плита работает. но когда врубаешь все комфорки или начинаешь хаотично крытить ручки то через некоторое время выбивает... чайники, СВЧ и прочее работает бэздоганно Усе буде чьотко! |
|
Кимка, Кирилл, тебе там тОчно УЗО поставили? а может диф-автомат? Напиши его марку и номинал.
"Все буде добрэ!" (С) |
|
ну вроде точно.. http://www.electr...id=3095 отакой.. сегодня специально еще раз утром взмыл под потолок ABB FH202AC
Усе буде чьотко! |
|
Кимка, Это чистое УЗО, номанал 40А (для электроплиты достаточно), ток утечки 30мА (то, что надо). УЗО ставится ТОЛЬКО в паре с автоматическим выключателем, который будет защищать потребитель от к.з. и перегрузки. Если в паре с УЗО такой автомат не поставили, то его функцию будет выполнять вводной автомат (что не есть правильно). Дальше, номинальный рабочий ток авт.выключателя должен соответствовать рабочему току потребителя (электроплиты). Сечение проводников кабеля, питающего электроплиту в случае выбора защитных устройств на номинал 40А должно быть не менее: 6 мм.кв для аллюминия и 4 мм.кв. для меди.
Это было теория. И немного практики. Попытайся выяснить: ЧТО именно является ПРИЧИНОЙ срабатывания УЗО? Поробуй разные варианты включения, возможно, получится вычислить одну из конфорок. И еще, напиши паспортную мощность плиты. Удачи! "Все буде добрэ!" (С) |
|
Aleks_Gomel, спасибо за теорию - слово в слово у меня так и есть! (аж не верится, что мои "ремонтеры" так попали в теорию
Паспортные данные чуть позже, в нете не могу найти такую модель (10 лет ей ужо ПЫ.СЫ. Думаю мастера придется таки вызвать еще раз чтобы понять как с этим жить дальше и что делать. Усе буде чьотко! |
|
Кимка, Кирилл, в таком случае, имхо, вызывать уж мастера по электроплитам. Паспортную мощность можешь не искать.
"Все буде добрэ!" (С) |
|
Кимка, выбивает не от ручки с максимальной мощностью ?
Да, все-таки именно в эту розетку включали чайник или СВЧ-печку ? Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению. (с)
Не спешите ! Дома ждут. |
|
да от максимальной.. в ту же розетку включить не могу - там специальная силовая розетка.. http://market.kul...8_WM_R/ вот сама виновница.. с дня на день жду майстра
Усе буде чьотко! |
вкупе с вылетанием УЗО на максимальной мощности наводит на мысли, что "земля" в щитке не совсем "земля". Отпишитесь, чем все закончится. Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению. (с)
Не спешите ! Дома ждут. |